Sayaç çıkışından hat.

Girişte tek kaçak akım rölesi olduğu için açma yapmayacak, sorun yok ama çift olmuş olsaydı bir adet daha nötr iletkenine ihtiyacın olacaktı. Şuan kaçan bir şey yok sistemde. 🙂
 
3 adet yüklü iletkenli 2.5mm2 kablo için 20 derece toprakta boru içinde akım taşıma kapasitesi 24 amper.
25 derece toprak için 22,4A, 30 derece için 21,36A

Ahşap duvar üzerinde 30 derecede boru içinde 20 amper.(Beton duvar üzerinde veri verilmemiş)
35 derece için 18,8A, 40 derece için 17,4A.

İki faza aynı anda sürekli yüklendiğiniz durumdaki değerler bunlar, kablo ısısı 70 dereceye çıkacak. Kablo yalıtkanı erimesi 120-130 dereceler sonrası oluyor.

C16 amper sigorta yeterli olacaktır ama sürekli 20 amper civarı yüklenme durumunda C16 açmasın veya sigortaya yüklenme olmasın istiyorsanız, aşırı sıcaklar olmayan bir memlekette yaşıyorsanız C20'ye yükseltebilirsiniz ama ihtiyacınız var mı buna orası önemli, yoksa hiç risk almaya gerek yok!

Evet sınır bir değer ama sürekli aşırı yükleneceğiniz bir kullanım olmayacağını söylediğiniz için ve anlık 25-30 amper gibi yüklenme durumları olacaksa sigortaya yük binip ısınma yapmaması için C20 de olabilir.

Son kararı size bırakıyorum, kullanım durumunuza göre ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilirsiniz. Veriler yukarıdaki gibi.

Sayfa 384
https://www.emo.org.tr/ekler/006a8909e4d22df_ek.pdf
 
Son düzenleme:
3 adet yüklü iletkenli 2.5mm2 kablo için 20 derece toprakta boru içinde akım taşıma kapasitesi 24 amper.
25 derece toprak için 22,4A, 30 derece için 21,36A

Ahşap duvar üzerinde 30 derecede boru içinde 20 amper.(Beton duvar üzerinde veri verilmemiş)
35 derece için 18,8A, 40 derece için 17,4A.

İki faza aynı anda sürekli yüklendiğiniz durumdaki değerler bunlar, kablo ısısı 70 dereceye çıkacak. Kablo yalıtkanı erimesi 120-130 dereceler sonrası oluyor.

C16 amper sigorta yeterli olacaktır ama sürekli 20 amper civarı yüklenme durumunda C16 açmasın veya sigortaya yüklenme olmasın istiyorsanız, aşırı sıcaklar olmayan bir memlekette yaşıyorsanız C20'ye yükseltebilirsiniz ama ihtiyacınız var mı buna orası önemli, yoksa hiç risk almaya gerek yok!

Evet sınır bir değer ama sürekli aşırı yükleneceğiniz bir kullanım olmayacağını söylediğiniz için ve anlık 25-30 amper gibi yüklenme durumları olacaksa sigortaya yük binip ısınma yapmaması için C20 de olabilir.

Son kararı size bırakıyorum, kullanım durumunuza göre ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilirsiniz. Veriler yukarıdaki gibi.

Sayfa 384
https://www.emo.org.tr/ekler/006a8909e4d22df_ek.pdf
Hocam şöyle söyleyeyim. kepenk motoru yaklaşık 400w. sabah 1 kere akşam 1 kere kullanılacak , sürekli bir kullanım söz konusu değil. Onun dışında kardeşimin garaj kısmı sadece garaj olarak kullanılacak, prizler arada lazım olur diye konulmuş. Benim kısımda arada vakit geçireceğim bir atölye olacak, ancak kullanacağım cihazlar havya, sıcak hava tabancası tarzı hobi amaçlı ufak tefek şeyler, o tarz cihazlar. Sigortayı baz alırsam en fazla yüklenme 16 Amper olsa , 3,5kW yapıyor ki öyle bir cihaz kullanmayacağım veya aynı anda da öyle bir yük söz konusu olmaz ama olsa da o da sürekli olmaz. Ona da dikkat ederim artık kullanırken tabiki. Bilgilendirme için çok teşekkürler.
 
Sayın @fgencal @yakuza283 hocalarım, konuyla ilgili bir sıkıntım var, sizlere danışmak istedim. Garajların elektriklerini bitirdim, bağlantılarını önceki mesajlarımızda belirtilen şekilde bağladım, şimdi ana pano bağlantısı kaldı. Ancak gözümden kaçırdığım bir hususu şimdi fark ettim. Garajlardan ana panoya gelen kablolar = ortak toprak, ortak nötr, 1.garaj fazı ve 2.garaj fazı. Ana panoda toprak, 1.faz ve 2.faz da sıkıntı yok ancak farkettim ki nötrler de sayaca girip çıkıyor. Yani kardeşimin sayacına girip çıkan bir nötr ve benim sayacıma girip çıkan bir nötr var. Garajdan gelen ortak nötrü nereye bağlamalıyım?
 
Sayın @fgencal @yakuza283 hocalarım, konuyla ilgili bir sıkıntım var, sizlere danışmak istedim. Garajların elektriklerini bitirdim, bağlantılarını önceki mesajlarımızda belirtilen şekilde bağladım, şimdi ana pano bağlantısı kaldı. Ancak gözümden kaçırdığım bir hususu şimdi fark ettim. Garajlardan ana panoya gelen kablolar = ortak toprak, ortak nötr, 1.garaj fazı ve 2.garaj fazı. Ana panoda toprak, 1.faz ve 2.faz da sıkıntı yok ancak farkettim ki nötrler de sayaca girip çıkıyor. Yani kardeşimin sayacına girip çıkan bir nötr ve benim sayacıma girip çıkan bir nötr var. Garajdan gelen ortak nötrü nereye bağlamalıyım?
Fark etmez sayaçların birinin çıkışından alabilirsin. Nötrler sayaca girip çıkmıyor sadece sayaç üzerinden geçiyor. Nötr bağlantısı sayacın çalışması ve anlık voltajı ölçmesi için sayaca bağlanıyor.
 
Son düzenleme:
Fark etmez sayaçların birinin çıkışından alabilirsin. Nötrler sayaca girip çıkmıyor sadece sayaç üzerinden geçiyor. Nötr bağlantısı sayacın çalışması ve anlık voltajı ölçmesi için sayaca bağlanıyor.

Sayaç değişimi yapıldığı zaman bir sorun olurmu ?
Veya hatta sorun ?
 
Sayaç değişimi yapıldığı zaman bir sorun olurmu ?
Veya hatta sorun ?
Olacağını sanmam çünkü sayaç sonrasından alıyoruz, öncesinden direkten gelen ortak nötrden alınsa yine değişen bir şey olmaz ama mevzuata göre yanlış olur, mühürlü kısım, orada sıkıntı çıkartabilirler.

Fazlar üzerinden ölçüm yapıldığı için doğru ölçüm yapılıyor. Başka aklıma gelen sorun oluşturacak bir durum göremiyorum.
 
Olacağını sanmam çünkü sayaç sonrasından alıyoruz, öncesinden direkten gelen ortak nötrden alınsa yine değişen bir şey olmaz ama mevzuata göre yanlış olur, mühürlü kısım, orada sıkıntı çıkartabilirler.

Fazlar üzerinden ölçüm yapıldığı için doğru ölçüm yapılıyor. Başka aklıma gelen sorun oluşturacak bir durum göremiyorum.

Neyse yazımı geri aldım .
Şimdi şemaya baktım . Sandıımdı sayaç arası nötr atlaması var .
 

Forum istatistikleri

Konular
130,158
Mesajlar
933,784
Kullanıcılar
453,257
Son üye
ahmet0334
Geri
Üst