Güzel çizmişsiniz elinize sağlık. Bu bağlantı şekline göre herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yalnız kabloyu 2,5 mm2 yerine 4 mm2 kullanırsanız ilerisi içinde daha iyi olur. Belki ilk etapta biraz fazla ödersiniz, yapınca bir kere yapılıyor. 4 mm2 Öznur kablo kullanırsanız 30 m için 550 Tl gibi fazla ödeme yapmış olursunuz.
İç tesisler yönetmeliğinde kolon hattı kablo kesitlerini minimum 4mm2 istemektedir. Sayaç panosu 300mA selektif tip, 30mA ise bağışık tip A veya tip F olabilir.
Panodan garaja mesafe 20 m kadar ve elimde 25m 4*2,5mm kablo var, Bu yüzden bu kabloyu kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Sıfırdan alacak olsam 4mm alırdım. Bir de Kablonun 10m kadarı beton yoldan ( ev ile garaj arası beton yol altında) yer altından plastik su borusunun içinden geçecek, tabiki su alma durumu olmayacak. 2,5mm kablo borudan rahat geçiyor ama 4mm geçmezdi sanırım. Geçse bile dediğim gibi elimde 2,5mm hazır kablom var hiç kullanılmamış.
İç tesisler yönetmeliğinde kolon hattı kablo kesitlerini minimum 4mm2 istemektedir. Sayaç panosu 300mA selektif tip, 30mA ise bağışık tip A veya tip F olabilir.
Mevcut kaçak akımlar hangi tip bilmiyorum açıkçası, bakmam lazım ama tabiki değiştirme durumum yok. Ama garaja koyacağımız kaçak akımı A veya F tipi olarak satın alırım. En istemediğim şey garajda çalışırken tutup da garajdaki kaçak akım veya sigortalar yerine binadaki panodaki kaçak akımın/sigortaların ya da ana girişteki 300mA kaçak akımın atması olur.
Evet ev olsa bende önermem de garaj olunca.. Yıldırımda atsada sıkıntı yok.. Tabi her yıldırımda da her Ac tipi atmaz öyle zırt pırt. Öyle olsa şuanda kaçak akım kullanan evlerin hepsi hapı yutmuştu