3 adet yüklü iletkenli 2.5mm2 kablo için 20 derece toprakta boru içinde akım taşıma kapasitesi 24 amper.
25 derece toprak için 22,4A, 30 derece için 21,36A
Ahşap duvar üzerinde 30 derecede boru içinde 20 amper.(Beton duvar üzerinde veri verilmemiş)
35 derece için 18,8A, 40 derece için 17,4A.
İki faza aynı anda sürekli yüklendiğiniz durumdaki değerler bunlar, kablo ısısı 70 dereceye çıkacak. Kablo yalıtkanı erimesi 120-130 dereceler sonrası oluyor.
C16 amper
Sigorta yeterli olacaktır ama sürekli 20 amper civarı yüklenme durumunda C16 açmasın veya sigortaya yüklenme olmasın istiyorsanız, aşırı sıcaklar olmayan bir memlekette yaşıyorsanız C20'ye yükseltebilirsiniz ama ihtiyacınız var mı buna orası önemli, yoksa hiç risk almaya gerek yok!
Evet sınır bir değer ama sürekli aşırı yükleneceğiniz bir kullanım olmayacağını söylediğiniz için ve anlık 25-30 amper gibi yüklenme durumları olacaksa sigortaya yük binip ısınma yapmaması için C20 de olabilir.
Son kararı size bırakıyorum, kullanım durumunuza göre ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilirsiniz. Veriler yukarıdaki gibi.