Ustalar mekanik bir sayaç alt bağlantılarını (4 ünüde) çıkardım. Diğer sayacı takarken daireye giden nötr ile şebekeden gelen nötüre aynı anda temas ettim ve çarpıldım. Bu nasıl olur sayaçta hiçbir bağlantı yok iken? Bilgilerinize ihtiyaç duydum saygılar.
Ustalar mekanik bir sayaç alt bağlantılarını (4 ünüde) çıkardım. Diğer sayacı takarken daireye giden nötr ile şebekeden gelen nötüre aynı anda temas ettim ve çarpıldım. Bu nasıl olur sayaçta hiçbir bağlantı yok iken? Bilgilerinize ihtiyaç duydum saygılar.
Nötr'de dengesiz yükten dolayı oluşan bir gerilim vardır bunun miktarı dengesizliğin miktarı ile oratılı olarak artar. Çarpılma nedeniniz Şebeke tarafından gelen kolon hattı nötr gerilimine maruz kalmanızdandır. Daire tarafınfa sıfırlama(nötr-toprak birleşimi) yapılmışsa daha çok etkilenirsiniz (Bir elinizde nötr gerilimi diğer elinizde toprak)
Tesisatın topraklaması iyiyse nötr-toprak gerilimini ölçü aletiyle görebilirsiniz.
acaba nötr hattını diger dairelerle atlamalımı yaptılar nötr senin dairenin üzerinde gidiyorsa dogal olarak sayaçı söktügünde diger dairesinin nötr olmadıgı için faz dönüş yaptı acaba..
acaba nötr hattını diger dairelerle atlamalımı yaptılar nötr senin dairenin üzerinde gidiyorsa dogal olarak sayaçı söktügünde diger dairesinin nötr olmadıgı için faz dönüş yaptı acaba..
Kolon hattı ağaç dalı gibi geçişli şekilde dağılsa da nötr geçişi sayaç klemensi üzerinde asla yapılmaz mühürlü kat buatında yapılır. O da çok eski tesisatlarda.