sayaç og tarafında kompanzasyon ag

mhakann

Üye
Katılım
1 Kas 2008
Mesajlar
26
Puanları
1
Yaş
40
otelimizde 2000 kva trafomuz var. sayaç og tarafında 20-40/5 30 va akım trafolarından bilgi alıyor. 40/5 seçili. kompanzasyon ise ag tarafından yapılıyor. komp. panosunda 3000/5 akım trafoları var.sayaç hem kapasitif yazıyor, hem indüktif. fakat röle üzerindeki sayaçlar gayet güzel %3-%4 gidiyor. trafoda sabit grup yok. çok acil yardım lütfen.
 
İşletmedeki yüklerin özellikleri nelerdir ve işletmede üretim yapılmaktamıdır (yani trafo yüktemi boştamı çalışmakta?).
Rölenin marka-modeli nedir ve ayarları ne durumda?
Kompanzasyon panosu faal olarak çalışmakta mı? (Herhangibir arıza veya düzensizlik yoktur umarım)
Birde sayaçtaki endekslere göre (fatura bazında) indüktif ve kapasitif oranlar % kaçta?
 
Akım trafolarının algılaması,genelde % 1 seviyesinde başlar.Eğer akımınız,% 1 den daha az
ise,kompanzasyonu başlatma şansınız yoktur.Genç arkadaşımızın sorularını cevaplar iseniz,
görüş belirtebiliriz.
 
otelde yükler eşit dağıtılmış.chillerler çalıştığında 800 amperi buluyor.normalde akımlar 450-500 amper civarı çekiyor.akım trafomuz 3000/5. sayaç tan alınan endekslere göre 27 indüktif, 14 kapasitif gidiyor.bi türlü toparlamadı. ama kompanzasyon rölesi %3 -%4 gidiyor,yüklere göre kademe alıp bırakıyor. sayaç daha yeni takılmış. 2009 model makel. entes rg3 12c var.trafo sabiti koyulmamış. 2000 kva tarfo.???
 
Yükleriniz en fazla 800A'e kadar çıkıyorsa eğer, bu 3000/5 akım trafoları (ve tahminim mevcur kondansatör kademeleri) büyük gelmekte. Röle ya küçük kademe alıp indüktif yazdırmakta ya da büyük kademe alıp kapasitif yazdırmakta olabilir.
Röle üzerinde olan mevcut ayarlar nedir? (Kademe alma bırakma süresi, cosfi, akım trofo oranı (600 olacak)...)
Mevcut kondansatör kademelerinin dizilimi ne şekilde?
(Bağlantıların doğru olduğunu varsayıyorum)

Trafonuzdan 800A çekildiği zamanlarda yaklaşık %27 yükte (800/2900) , 500A çekildiği zamanlarda ise %17 yükte (500/2900) çalışıyor. Trafo yüke bindirildikçe reaktif kaybı arta, yük azaldıkça reaktif kaybı azalır. Bu durumda da trafo sabit kondansatörü bazen indüktif yazdırır bazen de kapasitif. Çok değişken yüklerde bu sorun çıkar.
2000kVA trafo için 100kVAr sabit kondansatör de konulabilir 60kVAR'da. Sizin durumnuzda 60kVAr bile fazla gelebilir ve de sabit kondansatör olmadığı halde %14 olan kapasitif değer daha da artarak bir de kapasitf sorununu ortaya çıkarır (%14'de bir sorun aslında)...
Kondansatörler, kontaktörler, sigortalar da sağlamdır umarım.
NH sigortalar varsa kontrol edin, kontaktörlerin bazen birer kontakları geçirmez, kondansatörlerin bacakları dengesiz yıpranır. Bu durumlarda devreye alınan kondansatör sayaca hem indüktif hem de kapasitif yazdırır.
 
otelde yükler eşit dağıtılmış.chillerler çalıştığında 800 amperi buluyor.normalde akımlar 450-500 amper civarı çekiyor.akım trafomuz 3000/5. sayaç tan alınan endekslere göre 27 indüktif, 14 kapasitif gidiyor.bi türlü toparlamadı. ama kompanzasyon rölesi %3 -%4 gidiyor,yüklere göre kademe alıp bırakıyor. sayaç daha yeni takılmış. 2009 model makel. entes rg3 12c var.trafo sabiti koyulmamış. 2000 kva tarfo.???

A.T 40/5=8
G.T34500/100=345
A.T*G.T= 8*345=2760
X2760 CARPAN


bir kere 2000kva trafo full yüke cıkmıyor gibi yapman gereken sayaç üzerinden p=demantı oku yanılmıyorsam 1.6.0 menüsü olması lazım buraya yaz max yükü bulalım mutlaka 50kvar sabit olcak sisteminde ve akım trafon görmesin sabit grubu mutlaka akım trafon cl,0.5 olsun ...
 
Böyle bir tesis,kontrol altına alınabilmesi lazım.AG çıkışınızda,analizör cinsi bir ölçü aleti var
ise,tüketimleri OG ile karşılaştırmakta yarar var.Önemli bir husus,sisteminizde harmonik olup
olmaması.Eğer,yüksek oranda harmonik var ise,siz CosQ kontrolu yaptığınız için,harmonik
nedeni ile sayacınızın bu durumu tesbit ediyor olmasıdır.Öncelikle,sayacın doğru değer
yazdığından emin olmanız gerekiyor.Bunun için,sayacı değiştirerek işe başlayabilirsiniz.Sı-
kıntılı bir durum.İşe bir yerden başlamanız gerekiyor.Sayacın doğru olduğundan emin olduktan sonra,diğer problemler sıra ile çözülebilir.Sayacı değiştirmeden önce,mutlaka har-
monik analizi yapmanızda yarar var.Ölçümünüz OG den yapıldığı için,MUTLAKA,sabit kon-
dansatör kullanmanız da gerekiyor.
 
Sizin sorununuz OG trafosunun kompanzasyonundan kaynaklanıyor. OG tarafında sabit kondansatör kullanımı genelde sorunu çözer. Ancak çözülemiyorsa Elkomsis firmasından Ahmet Beyin bizim (KARMET) kademe hassasiyeti 0,25 kvardan başlayan tristörlü cihazların yazılımında 30 derece kayma ile AG tarafından bunu çözdüğü örnekler var, burada yazmıyor kendisi ama bir danışmanızda fayda olabilir.
 
sabit kondansatör pratik olarak grubunu genelde trafo gücücün kw cinsinden değerinin %5i kadar hesaplarlar.Bu durumda sizin için gerekli olan sabit kondansatör grubu

2000x0.75=1500kW, 1500x0.05=75kVar

75 kVar lık Bir kondansatör grubu işinizi görür.

___

Bu arada kompanzasyon AG tarafında demiştiniz.Kompanzasyon için kullanmış olduğunuz akım trafoları kompanzasyon şalteri üzerindemi , ana devre kesici üzerindemi?
 