Merhaba sn. meslektaşlarım.

Bir şantiyede şöyle bir durumla karşılaşıyorum. nedenini çözemedim.

birbiri ile bağlantılı 3 ad. sayaç var.

ana sayaç: 60/5 oranlı akım trafosu ile aylık tüketim göstergesi : 259,6 x çarpan değeri (5) = 3115,5 kWh
  • bağlı sayaç-1: 100/5 oranlı akım trafosu ile aylık tüketim göstergesi : 40,7 x çarpan değeri (20) = 813,8 kWh
  • bağlı sayaç-2: 100/5 oranlı akım trafosu ile aylık tüketim göstergesi : 25,2 x çarpan değeri (20) = 503,8 kWh
  • bağlı sayaç-3: süzme sayaç ile aylık tüketim göstergesi : 960 kWh
Şimdi bağlı sayaçları topladığımızda : 2277,5 kW çıkıyor. Kayıp kaçak da yok. Bu nasıl olur?

dahası da 813,8 kWh aylık tüketim kule vince ait. Oysa kulevinç daha fazla tüketmeli.

Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
 