Sayaç Panosu Tedaş Onayı

Katılım
6 Haz 2008
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
40
Selam arkadaşlar.
tedaşa ait hiç pano işiyle uğraşmadığım için bazı eksiklerim var yardımlarınızı beklerim...

bir uygulamada trafonun çıkışına sayaç panosu taktık.

ŞEKİLDE OLDUĞU GİBİ pano 2 parçadan oluşuyor.
alt göz mühürlü yapılmamıştı mühürlü yaparsak eğer sizce TEDAŞ tarafından olumlu karşılanırmı?
BUNUN DIŞINDA KONDANSATÖRÜ ÜST GÖZE ALMAK ZORUNDAYIM ODA BAŞTAN YENİ PANO YAPMAK VE MASRAF VE 2 GÜNLÜK İŞ KAYBI GEREKTİRİYOR( ŞEHİRDIŞINDA 2 PANO )

////////////////////////////
BAŞKA BİR PROJEDE İSE
Elektrik kesilmesine karşı jeneratörle daireleri besleyen sayaç panosuyla alakalı şekildeki gibi bir bağlantı yapmak istiyorum.
soldaki otomattan çift kablo çıkan projedeki sağdaki ise yapmak istediğim.
kontaktörler sayacın tam altında ve projedekini yapsam 2 kata yakın kablo çekimi ve panoda sıkışmaya neden olacak ( 36 daire top. 4 göz pano )
pano komple mühürlü olacak sizce sağdaki gibi yaparsam bir sakıncası olurmu ?
 
arkadaşım sen sağdaki gibi yap tedaş onayından geçmez

pardon soldaki gibi demek istedim

alt göz mühürlü olsa tedaş birşey demez ama yarın bi gün tmş arıza yaparsa sıkıntı olur
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Şalterli kısım mühürsüz olur. Çünki sayaç çıkışındadır.
Sabit kondansatör mühürlü bölmede olmak zorunda (beslemesi sayaç akım trafolarından önce alındığı için.)
 