Sayın
vhkm30, tesisatınızda dairenize ait ana
Sigorta/sigortaların ve sayacın zeminde olduğunu, dairenize ait sigortaları kapattığınızda sayacınızda ilerleme olmadığını (bundan dairenin içindeki tesisatın normal olduğu sonucuna ulaşılabilir) belirtmişsiniz. Sayın Hırçın 41'in son derece haklı ve yerinde tespiti ile 5 dakikalık süre ile sigortaları kapatarak yapılan deneme, yapılan bir çalışma neticesinde sehven başka dairelerin sizin hattınızdan beslendiği varsayımınızı olumlu veya olumsuz olarak neticelendirmek ve elle tutulur bir sonuca dönüştürmek için asla yeterli değildir. Verdiğiniz bilgiler ışığında net bir sonuç alabilmeniz için önerim:
Dairenizin içinde bulunan sigorta dağıtım kutusundaki ilk girişe geçici olarak bir sayaç bağlatmanızdır. Yani sigortalarınızın ilk girişinden önce süzme tabir edilen şekilde geçici olarak sayaç bağlatıp sayaç çıkışından sigortalarınızı beslemenizdir. 1 aylık ya da yeterli göreceğiniz herhangi bir süre için dairenizdeki sayaç ile zeminde size ait olan sayacın tüketim değerlerini mukayese etmeniz size aradığınız tüm yanıtları sağlayacaktır.
Ulaşabileceğiniz sonuçlar:
1. Sayaç değerleri aynı, her şey normal,
2. Sayaç değerleri farklı => a) aşağıdaki sayacınız hatalı okuyor, b) şüphelerinizde haklısınız, kaçak var.
Ulaşılacak sonuca göre yollar izlenecektir.
Alacağınız sayaç 35-50 TL arası bir maliyet olduğundan kolayca uygulanabilir. Ancak bu işlemleri illa ki yetkili bir elektrikçiye yaptırmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum.