Projelendirme yapmıyorsanız, sabit kondansatör gücünü tespit etmenin en doğru yolu ölçümdür. Sayaç üzerinden endeks alınarak tespit edilebilir;
Örnek hesap;
O.G. akım trafosu : Örnek 40/5 akım trafomuz olsun oran değeri 8
O.G. gerilim trafosu : Örnek 34,5/0,1kV gerilim trafomuz olsun oran değeri 345
Sayaç son endeks-ilk endeks alma arası geçen süre : Yarım saat olsun
Sayaç son endeks – ilk endeks değeri yani fark endüktif reaktif tüketimi 0,00453 olsun.
Qc= 0,00453.8.345.2 (Ölçüm süresi 0,5h alındı saatlik tüketimi bulmak için 2 ile çarptık.)
Qc= 25kVAr bulunur.
Önemli Not: Sabit kondansatör transformatör sargılarından dolayı oluşan endüktif reaktif gücü kompanze etmek için yapılır. Otomatik kompanzasyon sistemi içine sabit kondansatör konulmaz tamamen yanlış bir uygulamadır.
Bu konuda en iyi çözüm Y.G. akım bilgisi alarak kompanzasyon yapmaktır.