Merhabalar;
Bir tesisimiz var, bu tesiste şu anda 7-8 adet 300kW civarı motor bulunmakta. Bu tesis , bu haliyle çalışmaya başlayacak fakat ilerde büyüyecek, haliyle ileride PLC ve Scada sistemleri kurulacak. Bu motorlar için sürücü kullanılacak. Peki PLC sistemi kurulmadan önce, bu sürücülerin nimetlerinden faydalana bilecekmiyiz?


1)Cihazın üzerinden hız kontrolü manuel olarak yapılabiliyor mu?
2) Sahadan el butonu tarzı cihazlarla hız kontrolü yapılabiliyormu?
3) Bu motorlar pompa motoru olarak kullanılacak. Debi zaman zaman düşüp yükselecek. Otomatik olarak kendi frekansını ayarlayabileceği çalışma modları var sanırım ve bu modda enerji tasarrufu sağlanıyor. Doğrumudur?


Bu 3 soruya cevap verebilirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar.

Slm,

1) Sürücülerin hemen hemen hepsi lokal olarak çalışabilmektedir. Dahili kontrol üniteleri varsa sorun yok, Harici olarak takılanlardan ise temin etmeniz gerekir.
2)Yapılabilir.Bunun için sürücülerin Sayısal Girişlerini tanımlamanız gerekir.
3)Öncelikle motorlar 100 kW üzeri olduğu için sürücü için uygun mu, kablo uzunlukları ne olacak, Düşük hızlarda çalıştırılır ise motorlar harici soğutmaya ihtiyaç duyacak mı, Quatratik yüklerde motor momentleri hızın karesiyle, güçleri ise küpleri oranında artış gösterir. Sürücünün 100% momentte bu özellikleri sağlayıp sağlamayacağı iyi tespit edilmelidir. Pompalar seri mi yoksa paralel mi bağlı, Debi ayarı ya da basınç ayarı mı yapılacak gibi sorulara cevap verildikten sonra sistem dizayn edilebilir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Slm,

1) Sürücülerin hemen hemen hepsi lokal olarak çalışabilmektedir. Dahili kontrol üniteleri varsa sorun yok, Harici olarak takılanlardan ise temin etmeniz gerekir.
2)Yapılabilir.Bunun için sürücülerin Sayısal Girişlerini tanımlamanız gerekir.
3)Öncelikle motorlar 100 kW üzeri olduğu için sürücü için uygun mu, kablo uzunlukları ne olacak, Düşük hızlarda çalıştırılır ise motorlar harici soğutmaya ihtiyaç duyacak mı, Quatratik yüklerde motor momentleri hızın karesiyle, güçleri ise küpleri oranında artış gösterir. Sürücünün 100% momentte bu özellikleri sağlayıp sağlamayacağı iyi tespit edilmelidir. Pompalar seri mi yoksa paralel mi bağlı, Debi ayarı ya da basınç ayarı mı yapılacak gibi sorulara cevap verildikten sonra sistem dizayn edilebilir.



KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Biz bu sistemi titreşim motorlarımızda ve pompa motorlarında kullanıyoruz.Sorunsuz çalışıyor.Telemecanice...
 