schneider altivar sürücü input ayarlama

kantas01

Üye
Katılım
7 Tem 2008
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar 10hp beygirlik bir motoru farklı yönlerde ve farklı hızlarda 4 şekilde çalıştırmam gerekiyor.
örneğin,
input 1 sinyal aldığında 20 hz de ileri yönde
input 2 sinyal aldığında 20 hz de geri yönde
input 3 sinyal aldığında 40 hz de ileri yönde
input 4 sinyal aldığında 40 hz de geri yönde
çalışmasını istiyorum.

inputlara ilgili set değerlerini nasıl atayabilirim. yada 2 adet pot ve basit bir kumanda devresi ile mi yapmalıyım. yardımcı olursanız sevinirim...
 
Kantas01 arkadaş schneider kullanmadım ama biz Danfoss' larda

P3-10(0) (40 % )= 20 HZ ( Örnek : 50Hz'in %40'ı 20Hz)
P3-10(0) ( 80 %) = 40 HZ ( Örnek : 50Hz'in %80'ı 40Hz)
P4-10 ( 2 ) = AKTİF İki Yönde Çalışma
P5-10 (8 ) = 1. HIZ 18 nolu terminal DIN :
P5-11 (10) = GERİ 19 nolu terminal DIN :
P5-12 (16 ) = 2.HIZ 27 nolu terminal DIN :

Yukarıdaki ayarları girdiğimizde istediğin işlem oluyor.

Ekteki dokümanda ise Ön Ayarlı Hızlar sayfasında anlatıyor. Dokümanı incelersin belki işini çözebilir.
 

Ekli dosyalar

  • ATV 71.pdf
    1.8 MB · Görüntüleme: 17
Ekran Alıntısı.JPG
invertör modelini belirtmemişsiniz ama 312 ye gore vereyim li1 i ileri li2 yi geri sp2 yi 20 yapıp li3 e sp3 üde 40 yapıp li4 e atarsanız işiniz olur gibi bence
 
ATV 71 kullanım kılavuzu, sahife 39 işinizi görecekdir.
 

Ekli dosyalar

  • ATV_71_user_guide_tr.pdf
    1.8 MB · Görüntüleme: 27
silent59 sp2 yi 20 yaparsam ve li3 e atarsam li3 e gelen sinyalle birlikte 20hz dönmezmi li3 ve li4 için ekstra yön atamasını input ayarlarından yapabiliyormuyum yoksa çalışması şöylemi lı1 ve lı3 e aynı anda sinyal gönderirsem ileri 20 hz lı2 ve lı3 e aynı anda sinyal gönderirsem geri 20 hz ... teşekkür ederim bilgi için
 
Son düzenleme:
teşekkür ederim yardımlarınız için
 

Forum istatistikleri

Konular
130,043
Mesajlar
932,467
Kullanıcılar
453,012
Son üye
bakimhmt

Yeni konular

Geri
Üst