zx6rshn
Üye
- Katılım
- 15 Tem 2021
- Mesajlar
- 12
- Puanları
- 1
- Yaş
- 42
Merhaba ustalar bu hafta ilk defa böyle birşey başıma geliyor önce Schneider marka ATV 320 sürücü 2 gün belli aralıklarla çalıştıktan sonra yandı 3 faz girişe geliyor ama ekrana hiç görüntü gelmiyor.sürücü yanmış ikinci sürücüyü taktık ATV 312 oda 2 gün sonra aynı şekilde yandı 3 faz geliyor ekrana görüntü gelmiyor neyse servis geldi yeni sürücü taktı yanmasının sebebi nötr ile topraklama birbirine omaj gösteriyor sıfırlama olmuş dedi bu yüzden yanmıştır dedi bana hiç inandırıcı gelmedi tüm sanayilerin çoğunda toprak ile nötr genelde kısa devredir. Yorumlarınızı bekliyorum firma acaba hatasını kabul etmemek için sıfırlama yi mı bahane ediyor.bu arada sürücüleride kendi servisleri takıp devreye almıştı.