Mericzafer
Üye
- Katılım
- 2 Haz 2021
- Mesajlar
- 28
- Puanları
- 1
- Yaş
- 37

teşekkür ettim verdiginiz bilgiler için. ama invertörün kendisinde sto input girişi varmış ve ben onu bilmiyordum. sto inputunu besleyen cam sigorta atıkmış. değiştirdim düzeldiElimde ATV 312 manuelıne bakdım, sto arıza bilgisi yok. Tüm cıhazlar aynı anda aynı arızayı verdiğine göre, ya giriş besleme gerilimi sorunlu yada bunlar birbiri ile ve PLC ile haberleşiyorsa, haberleşme sorunu olmalı.