merhabalar,
elimizde schneider LC1K0910M7 ürün var. bunun üzerinde 4 adet 1500 watt rezistans çalıştırmak istiyoruz bu ürün uygun mudur?
tavsiye edeceğiniz bir ürün varmı?
teşekkürler.
Çalıştıracağın yük tam yük akımı kadar bu şekilde kontaktörü yakarsın schneider LC1K0910M7 ürünün tam yük akımı 9 amper 4 adet 1,5 kw yük üç faza dengeli dağıtılamaz zaten dengeli de olsa nominal akımı aşıyor. Buda fazdan geçen akımı daha da artırır sonu hüsran olur.Bir faza mutlaka 3000 watt düşüyor buda akımı 13-14 ampere çeker
lc1k16 kurtarır ama siz LC1D18M7'yi tercih edin bence.merhabalar,
elimizde schneider LC1K0910M7 ürün var. bunun üzerinde 4 adet 1500 watt rezistans çalıştırmak istiyoruz bu ürün uygun mudur?
tavsiye edeceğiniz bir ürün varmı?
teşekkürler.