Schneider Vijeo programında öncelik sayfası

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,059
Puanları
481
Yaş
54
Arkadaşlar,

Schneider Vijeo programında aşağıdaki sayfa benzerinde 5 ayrı sayfa oluşturdum. Bu sayfaları Schneider operatör paneline yükledim.(Operatör paneli HMIGTO 6310 serisi)

Sayfalardan hangisinden alarm gelirse, operatör paneli ekranında otomatik olarak o sayfanın gelmesini istiyorum.

Konu ile ilgili nasıl bir ayar yapmam gerekmekte.


upload_2017-4-27_10-25-46.png
 
Arkadaşlar,

Sorunun cevabını buldum.

Aşağıdaki işlemleri takip etmeniz gerekmektedir;
1) Action sağ tıklayarak yeni bir aksiyon oluşturun.
2) Action tipini Conditional olarak seçiniz.
3) Trigger Variable kısmına alarm değişkeninizi atayınız.
4) İleri butonu ile yapmak istediğiniz işin penceresini seçiniz.
5) Action settings kısmından operation: Panel olarak seçiniz.
6) Change panel kısmına da alarm değişkeni True olduğunda gitmek istediğiniz sayfayı seçiniz.
7) Add butonu ile ekleyerek finish ile işlemi tamamlayınız.
 

Ekli dosyalar

  • Alarm Değişkenleri.pdf
    103.9 KB · Görüntüleme: 11