Scneider atv 12 sürücü hata hk.

Fren sıstemınden bahsedıyorsunuz, muhtemelen, frenden dolayı motoru kısa devre göruyor. SCF1, motor kısa devre demek, frenı söktüğünde de aynı arıza ise ugrasmayın. Motor yokken strat alıyorda , bagladıgında almıyorsa motor, motor yokkende arıza varsa, dırekt IGBT iç arıza demek..
Merhabalar aynı sorunu bende yaşıyorum. Bir kule vincin aşağı yukarı motor inverterinde scf1 hatasi ile uğraşıyorum. İnverter kesin sağlam.inverterin çıkış uçlarını söktüğümde,
Veya kedi motorunu fren ile beraber bağlandığında yine scf veriyor. Motor kablolarını değiştirdim. Meğer ile motor sargılarıni gerilim uyguladım.Sargilarda sağlam. Konu hakkında yardım.
 