Bizim şantiyede yaptığım ölçümde fazın birinin gelmediğini gördüm trafo kısmında arıza yoktu baktım seksiyoner sigortalarım pim uyarmalı onlardada atık yoktu görünüşte yukarı çıkıp söktüğümde resimde gördüğünüz gibi seksiyoner sigortanın delindiğini ve elektriği geçirmediğini gördüm değiştirdim sorun halloldu insan görerekte aldanabilir en iyisi kontrol etmek