Senkron generatörde , ikaz kesicisi açarsa (paralelde iken olması şart) generatör senkron hızın üstüne çıkar ,endüksiyon ( asenkron) generatör olarak çalışmaya başlar ,sistemden (şebekeden)uyartım için gerekli reaktif gücü çeker .Bu gücün değeri ,generatör nominal gücünün 2-4 katıdır ve önlem alınmadığı takdirde generatörü termik olarak zorlar ve zarar verir.(zaten senkon hızın üzerine cıkıldığı zaman senkron koşulları bozulacağından paralellik kesicisi acar tabii böyle senkron check tarzında bir sistem mevcut ise)
paralelde değilken ikaz kesicisi açarsa hiç birşey olmaz ,boş boş dönmüş olur belki artık mıknatıslanmadan dolayı rst uçlarında az da olsa gerilim okunabilir.
generatörün motor olarak çalışması için (ters güç ) sadece ikazın kesilmesi yetmez ,(paralel de iken) tahrik makinasının da devreden cıkmış olması gerekli. ( buharlı ise buharın kesilmesi ...v.b) ama bunun için ters güç röleleri vardır testci arkadaşlar bilirler ,generatörü motor olarak çalıştırmamak içindir.
fakat bana göre en kötüsü paralel de iken aniden paralellik kesicisinin açması ve aşırı hız tribinin çalışmamasıdır ozaman oradan kaçmak lazım işte