Servo home işlemi

hkn_blt

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
1,163
Puanları
31
Merhaba FP0R plc kullanıyorum. Home bloğu ile home işlemi yaptırcam fakat home tamamlandığında bana bir çıkış verecek bloğun done çıkışı yok. Home işleminin tamamlandığını nasıl anlayabilirim? Özel bir bit felan mevcut mu ?
 
Merhaba

Bu bilgi için özel bir sistem biti bulunmamaktadır.
Bloğu tetikleyen bit, pals kanalının aktif olduğunu gösteren sistem biti ve home dijital girişinin durumları dikkate alınarak home işleminin tamamlandığını anlayabilirsiniz.

İyi çalışmalar
 
Merhaba FP0R plc kullanıyorum. Home bloğu ile home işlemi yaptırcam fakat home tamamlandığında bana bir çıkış verecek bloğun done çıkışı yok. Home işleminin tamamlandığını nasıl anlayabilirim? Özel bir bit felan mevcut mu ?
Ben fp0h plc kullanıyorum.Rtex modul varsa main axis bloklarında servonun hangi pals konumunda olduğunu görebiliyorsun.Home işlemi yaparken bir pals değer aralığı belirlersin servo o konuma girdiğinde çıkış verdirirsin bu şekilde direk olmasada dolaylı yoldan home işlemini görebilirsin.

Rtex modul değilde pals ile sürüyosan read elapsed value fb mevcut. ,Bu bloktan da servonun anlık pozisyon değerlerini okuyabiliyorsun.
(yazdıklarım fp0h plc için )

İyi çalışmalar
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,600
Kullanıcılar
452,663
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst