sesli ikaz istiyorum

motor kumanda şemanı bana gönderirsen ben gerekli reviz yonu yaparım. anlamışmıyım herhan gi bir start abasıldığın da sesli ikaz verecek çamışan her hangi bir motor varsa ikazı vermiyecek ok.
 
bende 3 tane motor için yaptım arkadaşım eğer yanlış veya eksik olmuşsa söylersen hatamı düzeltirim ek bir şey istersende ilave ederim inşallah işini görür kolay gelsin iyi çalışmalar
 
kardeş sana tavsiyem 1 zaman rölesi + buzzileli sinyal armatür kullan o iş tamamdır
yani alarmlı sinyal armatürdür
 
kontrol voltajı ikaz start butonu start verdiğinde zaman rölesi çekip kapalı kontağından kornayı çalıştırır 10 sn sonra konum değiştirip k1 kontaktörünü resetler ve kendini mühürler motorlara kumanda voltajı verilmiş olur
 
arkadasım ekte çizimi vardır, biraz karısık ama dikkatli bakarsan anlasılır.
dewre 2 motordan oluşmaktadır örnek için...
 