Merhaba arkadaşlar SF-6 gazlı kesiciyle ilgili deneyimi mi sizlerle paylaşmak istiyorum
Bundan yaklaşık 6-7 ay önceydi. 2300 metrelik özel O.G havai hattımız var hat başında da Tedaşın kök hücresinde SF-6 Gazlı kesicimiz mevcut o zaman malum kış mevsimi. belirli aralıklarla sürekli enerjimiz kesiliyor
Tedaşla irtibat kuruyoruz ve bizim hattımızda sorun olduğunu dolayısıyla Şehir şebekesini açtırdığını söylüyorlar.Tabi sonuç itibariyle bizim hat başındaki kesicimizi açarak şehir hattını tekrar besliyorlar.
Arıza bizde olduğu söylendiği için biz başlıyoruz hat boyunca arıza aramaya.Arıza arama çalışmalarımız sona eriyor ve herhangi bir arızaya meydan verebilecek bir durum bulamıyoruz.Tekrar Tedaş arıza ekibiyle temasa geçerek hattımızda sorun olmadığını ve hattımızın tekrar beslenmesini istiyoruz.Tabiki tekrar beslenince hattımız tutuyor. Bu durum aynı şekilde belirli aralıklarla 3-5 günde bir tekrarlıyor.Artık tedaş arıza ekibiyle ipleri germe noktasına geldik.
Yine birgün sabah mesaiye gelir gelmez küt enerjimiz yine gitti.Araştırdık sorduk aynı problem.
Bakladık hat boyunca arıza aramaya hattın geçtiği arazinin de dağ ve ormanlık olması işin en zor tarafı
Çalışma sonucunda yine birşey bulamıyoruz ve tedaş ekibine besleme yaptırıyoruz.Bu defa gerçekten tutmadı
1,2 defa deneme yine tutmuyor belliki biryerde gerçekten sorun var. (beslemeyi tedaş ekibi yapıyor bizde nezaret ediyoruz)
Başladık düşünmeye hat üzerinde ayrı bölgelerde 3 adet trafo mevcut ona bak, buna bak,parafudurları devre dışı bırak,izalatörleri,atlamaları kontrol et,hatta trafolar bile devrede değil.Tedaş ekibiyle tekrar diyalog kurarak hattımızın boşta beslenmesini istiyoruz.ekip besleme yapıyor sonuç yine aynı şehir hattını komple açtırıyor.
Çıldıracağım ne olabilirdi bakmadığım yer kalmadı.Aklımda Zayıf bir ihtimal olan birşey kalmıştı hatbaşındaki SF-6 gazlı kesicinin çıkış ayırıcısını açarak kesiciyi boşta denemek.
Tedaş arıza ekibiyle tekrar görüşerek denemek istediğim son düşüncemi aktardım.Onlarda gönülsüz çünkü sürekli şehir şebekesini komple açtırıyor.
En sonunda Tedaş ekibini ikna ederek Kök Hücresine araçla yanımda bir arkadaşımla beraber gittim.Hücrenin anahtarını önceden almıştım.
Girdim hücreye arkadaşım kapıda bekliyor SF-6 Gazlı kesicinin çıkış ayırıcısını ayırdım.Başladım kesiciyi kurmaya (kesicinin uzaktan kumandası ve sekonder koruması yok) yay tık etti kurulu Start butonuna yetişebileceğim kadar kendimi kenarıya doğru siperleyerek butona basmamla bir patlama ortalık toz duman ben 2-3 metre yuvarlandım hiçbiryer görünmüyor yüzümde bir acıma hissi arkadaş kapıdan beni çağırıyor tabi içeri giremiyor ne yapacağını o da şaşırdı. Yavaş yavaş toz duman azalınca yüzümü tutarak dışarı attım kaendimi.o patlama sesiyle çevrede ne kadar insan varsa toplandı.2 km uzaktaki arkadaşlar patlama sesini duydular o derece, kesici SF-6 Gazlı kecicini iki tüpü resmen infilak etti.Yüzüme gelende onun parçaları,kesicinin önünde tel kafes olmasına rağmen. Beni yaralandığım için hemen Hastaneye acil servisine götürdüler.
Tedavim bitip iyileştikten sonra yaptığım ilk iş tabiki Yeni bir SF-6 Gazlı kesici,uzaktan kurmalı kumanda ve Sekonder koruma panosu montajı yapmak oldu.
Son olarakta artık hattımızla ilgili sorunumuz kalmadı.
Bundan yaklaşık 6-7 ay önceydi. 2300 metrelik özel O.G havai hattımız var hat başında da Tedaşın kök hücresinde SF-6 Gazlı kesicimiz mevcut o zaman malum kış mevsimi. belirli aralıklarla sürekli enerjimiz kesiliyor
Tedaşla irtibat kuruyoruz ve bizim hattımızda sorun olduğunu dolayısıyla Şehir şebekesini açtırdığını söylüyorlar.Tabi sonuç itibariyle bizim hat başındaki kesicimizi açarak şehir hattını tekrar besliyorlar.
Arıza bizde olduğu söylendiği için biz başlıyoruz hat boyunca arıza aramaya.Arıza arama çalışmalarımız sona eriyor ve herhangi bir arızaya meydan verebilecek bir durum bulamıyoruz.Tekrar Tedaş arıza ekibiyle temasa geçerek hattımızda sorun olmadığını ve hattımızın tekrar beslenmesini istiyoruz.Tabiki tekrar beslenince hattımız tutuyor. Bu durum aynı şekilde belirli aralıklarla 3-5 günde bir tekrarlıyor.Artık tedaş arıza ekibiyle ipleri germe noktasına geldik.
Yine birgün sabah mesaiye gelir gelmez küt enerjimiz yine gitti.Araştırdık sorduk aynı problem.
Bakladık hat boyunca arıza aramaya hattın geçtiği arazinin de dağ ve ormanlık olması işin en zor tarafı
Çalışma sonucunda yine birşey bulamıyoruz ve tedaş ekibine besleme yaptırıyoruz.Bu defa gerçekten tutmadı
1,2 defa deneme yine tutmuyor belliki biryerde gerçekten sorun var. (beslemeyi tedaş ekibi yapıyor bizde nezaret ediyoruz)
Başladık düşünmeye hat üzerinde ayrı bölgelerde 3 adet trafo mevcut ona bak, buna bak,parafudurları devre dışı bırak,izalatörleri,atlamaları kontrol et,hatta trafolar bile devrede değil.Tedaş ekibiyle tekrar diyalog kurarak hattımızın boşta beslenmesini istiyoruz.ekip besleme yapıyor sonuç yine aynı şehir hattını komple açtırıyor.
Çıldıracağım ne olabilirdi bakmadığım yer kalmadı.Aklımda Zayıf bir ihtimal olan birşey kalmıştı hatbaşındaki SF-6 gazlı kesicinin çıkış ayırıcısını açarak kesiciyi boşta denemek.
Tedaş arıza ekibiyle tekrar görüşerek denemek istediğim son düşüncemi aktardım.Onlarda gönülsüz çünkü sürekli şehir şebekesini komple açtırıyor.
En sonunda Tedaş ekibini ikna ederek Kök Hücresine araçla yanımda bir arkadaşımla beraber gittim.Hücrenin anahtarını önceden almıştım.
Girdim hücreye arkadaşım kapıda bekliyor SF-6 Gazlı kesicinin çıkış ayırıcısını ayırdım.Başladım kesiciyi kurmaya (kesicinin uzaktan kumandası ve sekonder koruması yok) yay tık etti kurulu Start butonuna yetişebileceğim kadar kendimi kenarıya doğru siperleyerek butona basmamla bir patlama ortalık toz duman ben 2-3 metre yuvarlandım hiçbiryer görünmüyor yüzümde bir acıma hissi arkadaş kapıdan beni çağırıyor tabi içeri giremiyor ne yapacağını o da şaşırdı. Yavaş yavaş toz duman azalınca yüzümü tutarak dışarı attım kaendimi.o patlama sesiyle çevrede ne kadar insan varsa toplandı.2 km uzaktaki arkadaşlar patlama sesini duydular o derece, kesici SF-6 Gazlı kecicini iki tüpü resmen infilak etti.Yüzüme gelende onun parçaları,kesicinin önünde tel kafes olmasına rağmen. Beni yaralandığım için hemen Hastaneye acil servisine götürdüler.
Tedavim bitip iyileştikten sonra yaptığım ilk iş tabiki Yeni bir SF-6 Gazlı kesici,uzaktan kurmalı kumanda ve Sekonder koruma panosu montajı yapmak oldu.
Son olarakta artık hattımızla ilgili sorunumuz kalmadı.