SF Lambası ve SCADA

bsfrot

Usta Üye
Katılım
14 Ara 2010
Mesajlar
538
Puanları
164
SF Lambasının sürekli yanmasının scada haberleşme hatası ile bir alakası olabilirmi?
 
SF nin Scada ile bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. CPU üzerindeki yazılımda veya herhangi bir donanım hatası olabilir.
 
Metin kardeşim plc ye sordum cevap yok ..Ben TIA kullanıyorum.Hardware den scada yı sildiğimde bu lamba sönüyor.Ama scada çalışıyor.runtimeden buton ekleyip deneme yapabiliyorum.Birde size sorayım dedim..
 
Hardware dan scadayı sildiğinde SF Sönüyorsa zaten ortada bir sorun yoktur. CPU ile Scadayı hangi protokol ile haberleştiriyorsun, reel haberleşmen ile hardwaredeki durum aynı mı?
 
Scada calışıyorsa adreslerden biri plcden okunamıyor olabilir. Scada çalışmıyor ise haberleşme kanlında pcyi göremiyordur kablo vs kontrol et ne ile haberleşiyorise tcp profi mpi gibi.
 
Ethernet Üzerinden haberleştiriyorum.Ip adresleriyle biraz daha uğraşıp sonucu siznle paylaşacağım.
 
Haberleşmede hta varsa tek başına SF ledi yanmaz, bunun yanında BF ledlerinden biri ya da birkaçı da yanması gerekir. SF ledi yazılımsal bir hata yaptığınız konusunda kuşkuya sürükledi beni.
 
Haklısın titus.Yazılımsal bir tag hatası sözkonusu imiş.Yeni TIA Programını Kullandığım için gözümden kaçmış alışık olmadığım için ..Herkese Teşekkürler.
 