Siemens EM231 OHF32

ata32

Üye
Katılım
21 Eyl 2017
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
JO04GJ.jpg

OyGZl4.jpg

C00180F1-2878-43EF-A84E-3C3EE0202DE9.jpg

Selamlar arkadaşlar.
Bizim bir ekstruder makinamız var bu makinanın 300 kW ana motor sürücüsünün analog çıkışından akım ve frekans bilgisini okuyoruz fakat akım ekrandan okuduğumuz değerin yarısı mesela 150 amper çekiyor motor ama biz 300 amper okuyoruz.
Sürücü çıkışı 4-20 yada 0-20ma
Deep swich ler ile oynanmış doğru pozisyonu nasıl olmalıdır?
Direnç ler doğrumudur neye göre bunlar bağlanmış? bilen bir arkadaş varsa paylaşırsa çok sevinirim, şimdiden teşekkürler.

Plc’nin Analog giriş modülü: em 231 ohf32
 
4-20 mA giriş için switch pozisyonu 0-0-1
0-20 mA giriş için switch pozisyonu 0-0-0
 
Mustafa bey birkaç sorum daha olacak,
İlk üç deep switch dediğiniz pozisyonda bütün analog girişler aynı mı oluyor yani 4-20 ma mesela

Ve diğer üç deep switch ler ne işe yarıyor?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,798
Mesajlar
930,191
Kullanıcılar
452,591
Son üye
Ercan Akkaya

Yeni konular

Geri
Üst