Selamlar arkadaşlar.
Bizim bir ekstruder makinamız var bu makinanın 300 kW ana motor sürücüsünün analog çıkışından akım ve frekans bilgisini okuyoruz fakat akım ekrandan okuduğumuz değerin yarısı mesela 150 amper çekiyor motor ama biz 300 amper okuyoruz.
Sürücü çıkışı 4-20 yada 0-20ma
Deep swich ler ile oynanmış doğru pozisyonu nasıl olmalıdır?
Direnç ler doğrumudur neye göre bunlar bağlanmış? bilen bir arkadaş varsa paylaşırsa çok sevinirim, şimdiden teşekkürler.

Plc’nin Analog giriş modülü: em 231 ohf32
 
4-20 mA giriş için switch pozisyonu 0-0-1
0-20 mA giriş için switch pozisyonu 0-0-0
 
Mustafa bey birkaç sorum daha olacak,
İlk üç deep switch dediğiniz pozisyonda bütün analog girişler aynı mı oluyor yani 4-20 ma mesela

Ve diğer üç deep switch ler ne işe yarıyor?
 