Siemens ET200S 4/8 F-DI Profisafe Modul

Katılım
3 Ocak 2010
Mesajlar
7
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar,

Siemens ET200S 4/8 F-DI profisafe ile çalışıyorum. Bu modulde kanal sayısı hardware ayarlarından module parametrelerinden 1001 evaluation ve 1002 evaluation seçenekleri ile 4 veya 8 kanallı olarak seçilebiliyor. Fakat 1002 evaluation seçiminde F-CPU'ya (6es7 315-6FF04-0BA0) hardware yüklediğimde CPU runa geçmiyor, stopta kalıyor. Bu konu hakkında bilgisi olan veya yorumu olan var mıdır?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba
Siemens in bir seminerinde yeni fail safe cihazlarından biraz bahsetmişlerdi.
Bir uygulamada F-CPU, F-IO modul outputları sürekli tarıyor ve çıkışta cihaz okuyamaz ise CPU yu stop a geçiriyor.
Tanımlı input adresinden sinyal gelmeden de tekrar RUN a geçmiyor. Tabi bunun için konfigürasyon ayarları ve yazılımda bazı işlemler gerekli.Eğer seminer notlarımı bulabilirsem daha ayrıntılı bilgi vermeye çalışırım.
Belki sorunun bu uygulama ile bir alakası olabilir.
 
ET200S 4/8F DI modulu parametrelerinden 1002 evaluation seçimi yaptıktan sonra hardware yükledikten sonra halen runa geçmiyordu. fakat sonra Safety programı yazıp yükledikten sonra cpu runa geçti. 2 NC ali acil stop kullanarak da programı test ettim. Sorunsuz çalışıyor. Eksik olan CPU hataya geçtikten sonra Safety programı yüklememekmiş.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,907
Mesajlar
921,582
Kullanıcılar
451,059
Son üye
landonor
Geri
Üst