Siemens g110 hafıza

Katılım
16 Ağu 2019
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
40
merhaba ;
siemens g110c sürücüsünün p0010 paramatresni 1 yaparak devreye aldım tekrar 0 a aldım
fakat enerj kapanıp açılınca tekar 1 oluyor. ne yapabilirim manuel de bişey bulamdım

teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
P10 değerini 1 yaptıktan sonra hızlı devreye alma işlemini başlatmış oluyorsunuz tekrar 0 yapmak bir işe yaramaz p3900 parametresini 1 yaparak yaptığınız değişiklikleri kaydetmiş ve hızlı devreye alma işlemini tamamlamış olursunuz
 
ram to rom yapmadığını için enerji gidip geldikçe eski değerini alıyor da olabilr.
 