Siemens G120 profibus akım ve frekans bilgisini görme

faruk26esk

Üye
Katılım
15 Şub 2020
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba arkadaşlar elimde simens g120 sürücü var bu sürücüyü ben Siemens s7200 ile haberleştirip start stop verebiliyorum hatta frekansı değiştirebiliyorum fakat gönderdiğim frekans ve plc de aldığım görünürlük farklı yani ben 50 yazdığımdw sürücüye 50 gitmesini istiyorum bunu nasıl yaparım yardımcı olursanız sevinirim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Merhaba arkadaşlar elimde simens g120 sürücü var bu sürücüyü ben Siemens s7200 ile haberleştirip start stop verebiliyorum hatta frekansı değiştirebiliyorum fakat gönderdiğim frekans ve plc de aldığım görünürlük farklı yani ben 50 yazdığımdw sürücüye 50 gitmesini istiyorum bunu nasıl yaparım yardımcı olursanız sevinirim
Sayı sistemi farklı olabilir.
siz hex gönderiyorsunuz o desimal okuyor olabilir veya tam tersi

Adresin üzerine gelip fare ile sağ clıck yapıp açılan ufak pencerede seçeneklerden değiştirebilirsiniz (modify vs bir seçenek vardı tam hatırlayamıyorum şuan)

Yada Move edin veriyi norm_x, scale_x kullanarakta oran orantı yapabilrsiniz.
 
P2000 değeri ile gönderdiğiniz hız bilgisi uyuşuyor mu?
P2000(referance speed) PLC'den sürücüye %100 hızla dön, 16#4000(16384) değeri gönderdiğinizde motoru döndürmeye çalışacağı hızdır. Buradaki değere göre gönderilen hız bilgisini rpm, hz bilgisine çevirecektir.
Tabi bunun için motor etiketindeki bilgilerin girildiği parametrelerinde doğru bir şekilde girilmiş olması gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,856
Mesajlar
930,808
Kullanıcılar
452,717
Son üye
Volkan1085

Yeni konular

Geri
Üst