Siemens kaçak akım roleleri hk. yardım

Panolarınız, aydınlatma panosu olduguna göre; bence,
3x30 mA KAR yerine,
her faz (R S T ) için ayrı ayrı 1 X 30 mA KAR kullanınız.Böylece KAR üzerinde biriken kacak akım mA leri bölünmüş olacakdır. Ama şuna dikkat ediniz. Bana yapılan bir tavsiyedir, her fazdakı KAR lara ait linyelerin faz ve nötrlerini aynı KAR a deng gelmesınei srılanmasına dikkat ediniz. Tek fazlı KAR kullanmakla, hem varsa arızalı linyeyi tesbit edersiniz hemde panodan beslenen tesis tamamen elektriksiz kalmaz.
Üstad bunu denedim gayet başarılı bi çözüm. Demo olarak sundum. Kanunen 3x istenmekte.ve yine ilerleme yapamadım. Bunu bağlı olduğunuz birime söyleyince bu defa bu teknisyen işi bilmiyor düşüncesi oluşturmakta. Şeytan diyorki KAR i önce bi ters bağla patlat sonra düz bağlaömür boyu atmasın:) ama önce insan.. işçi
 
Üstad bunu denedim gayet başarılı bi çözüm. Demo olarak sundum. Kanunen 3x istenmekte.ve yine ilerleme yapamadım. Bunu bağlı olduğunuz birime söyleyince bu defa bu teknisyen işi bilmiyor düşüncesi oluşturmakta. Şeytan diyorki KAR i önce bi ters bağla patlat sonra düz bağlaömür boyu atmasın:) ama önce insan.. işçi
madem 1* kaçak akımla sorun çıkmıyor mu?bütün hatlar normal çalışıyor mu?benim aklıma bir şey geldi şimdi:senin aylatma devrelerin çok uzun olmasın?hatlar çok uzun olduğu için 30ma KAR küçük geliyor olmasın?eğer böyle bir sorun varsa araya bir tane daha pano yapsan küçük bir pano!sorunu çözmez mi?KAR rölelerden fazla anlamam ama böyle bir çözüm geldi aklıma ne dersiniz mümkün mü?
 
Daha önce sormuştum ve tekrar soruyorum 3*32 a Sigorta ne için kullanılıyor. Panonu içeriğini tam olarak yazarmısınız.
 
Y
madem 1* kaçak akımla sorun çıkmıyor mu?bütün hatlar normal çalışıyor mu?benim aklıma bir şey geldi şimdi:senin aylatma devrelerin çok uzun olmasın?hatlar çok uzun olduğu için 30ma KAR küçük geliyor olmasın?eğer böyle bir sorun varsa araya bir tane daha pano yapsan küçük bir pano!sorunu çözmez mi?KAR rölelerden fazla anlamam ama böyle bir çözüm geldi aklıma ne dersiniz mümkün mü?[/QUOTE
 
Üstad bunu denedim gayet başarılı bi çözüm. Demo olarak sundum. Kanunen 3x istenmekte.ve yine ilerleme yapamadım. Bunu bağlı olduğunuz birime söyleyince bu defa bu teknisyen işi bilmiyor düşüncesi oluşturmakta. Şeytan diyorki KAR i önce bi ters bağla patlat sonra düz bağlaömür boyu atmasın:) ama önce insan.. işçi
 
Sorulara-cevaplar:
1- Kaçak akımların yoğun olduğu yük gruplarında çözüm böl parçala yönet'tir. Sn Zeybek bundan bahsetti, kendisine zamanında tavsiye etmiştim.
2- Standart Kaçak akım rölesinde termik-manyetik koruma yoktur bu nedenle kaçak akımın olduğu yerde Sigorta da kullanılmalıdır.
3- KAR ters bağlanınca birşey olmaz çalışma fonksiyonlarını yerine getirir.
 
madem 1* kaçak akımla sorun çıkmıyor mu?bütün hatlar normal çalışıyor mu?benim aklıma bir şey geldi şimdi:senin aylatma devrelerin çok uzun olmasın?hatlar çok uzun olduğu için 30ma KAR küçük geliyor olmasın?eğer böyle bir sorun varsa araya bir tane daha pano yapsan küçük bir pano!sorunu çözmez mi?KAR rölelerden fazla anlamam ama böyle bir çözüm geldi aklıma ne dersiniz mümkün mü?
hocam;
bütün hatlar standart aydınlatma 220v 380 v herşey bir panoda şunu nu denedik.kaynak makinaları farklı farklı markalar KAR'ların normal çalıstığı yere farklı kaynak makinaları taktığımızda olayı çözmüş bulunduk bazı x marka makinalarda kaçak akım rolelerini etkilediğini gördük. yani buda tecrübe oldu :))
 