Siemens logo ile 4-20 ma

Katılım
30 Tem 2013
Mesajlar
7
Puanları
1
merhaba arkadaşlar 4-20 ma analog bir çıkışı kullanarak bu çıkış her düştüğünde dijital olarak çıkış almak istiyorum ama bu çıkış zamanlı olacak bunu sıemens logo ile yapabilirmiyim şimdiden teşekkürler
 
yapabilirsiniz. burada önemli olan analog çıkış ile modülün çözünürlüğünün aynı olması mesela 10bit, 12bit gibi
 
ben soruyu yanlış sormuşum galiba kusura bakmayın 4-20ma input var elimde bu akım degeri her düştüğünde dijital olarak zamanlı çıkış almak istiyorum bu her düştüğünde ise tekrarlanmasını istiyorum bunu logoyla yapabilirmiyim teşekkürler
 
yapabilirsin. analog girişi her defasında bir önceki değer ile karşılaştırırsın bir önceki sayı ile şimdiki sayı arasında değişiklik olup olmadığına bakarsın ve zaman rölesini çalıştırırsın
 
bilgilendirmeniz için teşekkür ederim devre için neler kullanmalıyım yani sizde devre varmı sagolun
 