siemens micromaster 420 yardım

mustafa15

Üye
Katılım
28 Haz 2007
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar MM420 ile 1 adet 4-20 mA BASINÇ transmiteri ile hidrofor pompasını kontrol etmek istiyorum.basınç artıkca motorun frekansını düşürmek basınç düşmeye başladığın da motrun frekansını artırmak istiyorum.nasıl yapacağım hakında bilgi verirseniz sevinirim.teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
MM420 de mA giriş varmıydı hatırlamıyorum ama 0-10V var. Esas problem tek analog giriş olması. Basınç transmiterini analog girişe bağlayacaksın (0-10V çevirip tabii) , hız set bilgisinide dijital girişlerden varebilirsin sanırım.
PID fonksiyonunu kullanamak gerekiyor.
Analog girişte; p757,p758,p759 ve p760 ölçeklendirme içindir. p757 ve p759 giriş gerilim değerin, p758 ve p760 ise bu gerilimlere karşılık gelen değerlerdir (% olarak).
senin PID nin ters çalışması gerekiyor. dolayısıyla p758 maksimum, p760 ise minimum olacak.
p2200 ile PID aktif yani "1" yapmalısın.
hız setini (plc yada pot örneğin profibus ise r2050, ) p2253 e bağlanacak..
basınç bilgisi de p2264 e (analog giriş olduğu için r755) bağlanacak..
p2280 ve p2285 P ve integral parametrelerin..
kolay gelsin
 
basınç transmitterin 4-20 mA ise MM420 nin 3 ve 4 Nolu klemensler analog giriştir 3+Ain 4- Ain olarak bağlayabilirsin transmitter mA olduğundan 3 ve 4 nolu girişlere 470 yada 500 ohm luk bir direnç bağlayarak 0-10V referan 0-20mA referans olarak kullanabilirsin.sensör 4-20 olduğundan analog girişi 2-10 v olması için P0761 e 2 yaparsan ve direncide 3-4 bağlarsan transmitterden 4mA P0757 0V olacak P0759 10 V olacak sensörden gelen sinyalle doğru orantı için P0758 %0 P0760 %100 olacak
sinyalle ters basınç arttığında yavaşlaması için P758 %100 P0760 % 0 yap
P1000 2 Ain 1 seçimi hız aralığı içinde P1080 min hız P1082 ve P2000 Max hız için girersen pı uğraşmadan yapabilirsin
not:p757 ve 759 farklı değerler seçersen cihazın hesaplayacağı setdeğeri negatif olabilir ters yöne dönmeye sebep olabilir örn P757 ye 4 V yazarsan 8 mA altındaki değerde çıkış ters yönde olur
 