Merhaba

Elimde bir adet SIEMENS MICROMASTER 440 Sürücü var. Bağlantılarını yaptıktan sonra start verdiğimde ekrandaki frekans bilgisi gidip yerine " P - - - - " ekrana geliyor. Bu hata nedir.
 
fabrika ayarlarına gerı dön surucuyu resetle (p:973=1 yap) surucu enerjisini kapat ac .motor parametrelerini tekrar gir öyle dene bakalım.
 
Merhaba
"P" ile ancak 970 görebiliyorum. Aslında Bu İnvertörü çalıştırdım. Fakat bağlı olan küçük motor fazla ısında ( belkide yandı ) İnvertör çalıştığı zaman tek bir yöne normal olarak döndü.

Kullanım kitapçığını bulamadım. Bu sebeple pek hakim değilim.

Desteğin için Teşekkür ederim.
 
arkadaşım parametre 10-30 yap
970 cıkıyor zaten sonra 1 yap ondan sonrada işlem bittikten sonra 10- 1 yap motor degerlerini gir sonra oparatör panelinden kullanacaksan 700 -1 1000-1 yap kolay gelsin

bu arada 10 1 yaptıktan sonra orda cıkan parametreleri motor degerlerini gir hatta parametre 3-3 yap sonra 1970-1 3900-1 yap sonra start de motoru tanıt sonra işlem bitince 10-0 yap yoksa calıştıramassın ;D
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
aynı problemi daha önce ben yaşadım sürücünün kontrol panelini değiştirdik sorun çözüldü
 
Merhaba

Elimde bir adet SIEMENS MICROMASTER 440 Sürücü var. Bağlantılarını yaptıktan sonra start verdiğimde ekrandaki frekans bilgisi gidip yerine " P - - - - " ekrana geliyor. Bu hata nedir.

"P---"'nin anlamı:
1) Operatör panelinin takıldığı pinler kırılmış ya da eğilmiş olabilir.. elinizde başka bir OP var ise onla deneyebilirsiniz
2) Giriş geriliminizde sorun var.. şebeke geriliminizi ölçün
 
aynı sorunnu bende yaşıyorum. tavsiyeleri deneyip sizlerle paylaşırım.
 
panelde soğuk lehım kontrolu yapın
 
aymı problemi yaşadık ne yapmışsak olmadı sonounda mıcromastır ı değiştirdik
 