Siemens MM420 sürücü dahili fan hk.?

elektronikmuh

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
13 Ocak 2007
Mesajlar
2,275
Puanları
1,866
Yaş
47
Siemens MM420 sürücü dahili soğutucu fanını motor çalışmadığı zaman durdurmak istiyorum paremetreleri kullanarak bunu gerçekleştirebilir miyim?
Teşekkürler..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
P0295 inverter fan off-delay time. Inverter motor beslemesini kestikten sonra kaç sn boyunca soğutmaya devam etsin? parametresi. Bu değeri 0'a getirerek motor durduğu zaman çalışmamasını sağlayabilirsin. Ama yerinde olsam bu değeri 30-60sn arası bi rakamda bırakırdım, uygulamaya göre değişir sonuçta ama çok devreye girip çıkan bi sistem ise ınverter üzerindeki entegreler ısındığı zaman inverter uyarı verir ve yolverme hızını düşürür.
 