Takıldığınız yerlerde size yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Öneri isteğinize gelince, aslında Siemens'in kendi helpi oldukça güçlüdür(tek kötü yanı birşey ararken içerisinde kayboluyor olmanız.) Bu help dosyalarına bakıp, elinizde de CPU varsa bol bol deneme yapmanızı öneririm.
İlk olarak şunu söyleyeyim 20ms değerinin bir önemi yok, aklıma ilk gelen sayı oydu, o yüzden onun üzerine gittim hep.
Çalıştığınız yerdeki duruma gelince de sanırım orada belirli debi değerine göre açıklık kontrolü yapılıyor, yoksa doğrudan vana on/of çalışılacaksa PID ve OB35'e pek gerek olmaz. Bu katsayıların nasıl belirlendiğine gelince de, genelde tercih edilen yöntem deneme yanılmadır. Ben ilk mezun olduğum yıllarda sistemi Matlab ile modeller PID katsayısı bulurum diye tahmin ediyordum, ama sonra gördümki bu işlem hem zor hem de vakit kaybı oluyor. (Tabi kullandığım yol doğru demiyorum, birkaç firmada sistem modelleyip katsayı ve çağırılma süresi hesabı yapan kişilere de rastgeldim)