Siemens Pac 4200 Enerji analizörü kW değeri

Katılım
2 Kas 2019
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
32
siemens pac 4200 enerji analizörüm var arkadaşlar bu analizörüm trafonun AG çıkış şalterinin üzerinde kW değerini eksi (-) değer olarak görüntülemekteyim sizce sorun nerededir
Tr 2 MVA Trafodur 11kV/400 V
Anlık değerler şu şekildedir
Total kW = -7 kW
Total kVAR = 2 kVAR
Total kVA = 150 kVA
kıymetli cevaplarınızı beklemekteyim teşekkür ederim şimdiden.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
analizöre 3 fazında ayrı ayrı akım trafolarından gelen s1 uçların sıralaması yanlış geliyormuş yerlerini değiştirince sorun giderildi.
İşde bu, danısalan konuda geri dönüş/bildirim oldumu keyfıme degmen, Baska arkadaslarda ıstıfade etmeli
 
Son düzenleme:
teşekkür ederim bir sorum daha olucak hazır yakalamışken AG analizör değerleri ile o trafonun OG analizör değerlerinin birbirinden farklı olması akım trafolarının çevirme oranları ile mi alakalıdır ?
 
Örnek resimde de durum aynı, yanlış bağlantıdan sanırım
IMG_20201208_001859.jpg
 
Eğer,enerji üretimi yoksa,güç ekranındaki -
değer,akım/gerilim uçlarınnda yanlış bağlan-
tı belirtisidir.Geneldede,akım polarite ve ters
faz girişi çıkar.
 
Üretim varken bu şekilde değer gosteriyor sami ustam akım trafosunun s1 s2 uçlarnimi yer değistirmemiz gerek bu durumda
 
Genelde ,akım uçlarının tersliğinden olur.Tüm
bağlantıları doğruluğunu gözden geçirin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,832
Mesajlar
920,848
Kullanıcılar
450,924
Son üye
ayhankarmn

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst