Siemens plc ve hmi ile aydinlatma otomasyonu profinet sorunu

Katılım
13 Ocak 2011
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
35
Merhabalar siemens s7-1500 ve Siemens hmi ile firmamizin çatı aydınlatmalarini otomatik olarak kontrol ediyorum. Sorunum şu bazen lambalar anlık gidip geliyor saatte 1-2 defa bu sorun profinet kopmalariyla ilgili olabilirmi? Profinetteki anlık sinyal durumunu trace tarzinda veya başka bir method ile izleyebilirmiyim?

-ek olarak 12 adet uzak io kullanıyorum
 
Son düzenleme:
@kizilcikserbeti @elektronikmuh merhabalar, problemi çözdüm.

tia portalda kontrol ettiğim io modullerin properties kısmından
uptade cycle ve watchdog time sürelerini bir miktar yükselttim.
anlık kopmalar olsa dahi plc fark edip cıkısları kapamıyor e haliyle lambalarda sönmüyor.

basına bu problem gelen olursa çözüm bu.
 