Siemens S7-1200 ve ABB ACS355 Motor Sürücüsü ile Motor Yönü Değiştirme

5305 parametresini DCU olarak ayarladiktan sonra ilgili kontrol word adresindeki reverdes bitini aktif ederek haberleşme modbus ile uzaktan yön değiştirme komutu gönderebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20240514-161343_OneDrive.jpg
    192.7 KB · Görüntüleme: 5
merhabalar,
ABB'nin Tia portaldaki kontrol bloğunda bulunan, speed ref girişine gelen değeri, eksi verirseniz motor terse döner.

Bunun için move komutu kullanabilirsiniz. pot ile de hız değiştiriyor olsanız yapabilirsiniz. Sadece, 2 ayrı network açın biri ileri butonunuz olsun bu bir adet move döndürsün.
diğer networkte de geri butonunuz olsun ve buradaki move komutunun girişindeki adresi eksi ile çarpın.
 