Siemens S7-1200 ve ABB ACS355 Motor Sürücüsü ile Motor Yönü Değiştirme

Herkese merhabalar, elimizde Siemens S7-1200 plc, ABB acs355 marka motor sürücümüz ve AC motorumuz var. Biz bu motoru motor sürücüsüne gerekli parametreleri girerek plcmiz ile haberleştirdik ve plc ladder üzerinden programımızı yazarak motorumuzun dönüşünü gerçekleştirdik.

Biz bu motorun dönüşünü sağ ve sol olarak ayarlamak istiyoruz. Bunu plc üzerinden nasıl yapabiliriz? Motor sürücüsü kısmında parametrelerde motor dönüş yönümüz ileri ve geri olarak ayarlanmış durumdadır.

Sürücümüzü local konuma aldığımızda motorumuzun ileri geri dönüşünde bir problem yok, sürücüden tuşlayarak yapabiliyoruz, ancak sürücümüzü remote konuma aldığımızda motor yönü değiştirmeyi PLC üzerinden nasıl yapabileceğiz bunun cevabını araştırıyoruz. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim iyi günler dilerim.
5305 parametresini DCU olarak ayarladiktan sonra ilgili kontrol word adresindeki reverdes bitini aktif ederek haberleşme modbus ile uzaktan yön değiştirme komutu gönderebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20240514-161343_OneDrive.jpg
    Screenshot_20240514-161343_OneDrive.jpg
    192.7 KB · Görüntüleme: 7
merhabalar,
ABB'nin Tia portaldaki kontrol bloğunda bulunan, speed ref girişine gelen değeri, eksi verirseniz motor terse döner.

Bunun için move komutu kullanabilirsiniz. pot ile de hız değiştiriyor olsanız yapabilirsiniz. Sadece, 2 ayrı network açın biri ileri butonunuz olsun bu bir adet move döndürsün.
diğer networkte de geri butonunuz olsun ve buradaki move komutunun girişindeki adresi eksi ile çarpın.
 