Arkadaşlar merhaba,

Konu basligindaki driver'i kullanıyoruz. Ozellikle uzun sureli duruslardan sonra, driver içerisindeki parametre/yazılımlar siliniyor ve problemi gidermekle çok fazla zaman harcıyoruz.

Buna sebep olabilecek faktörler nelerdir? Bu durumu önlemek için tavsiyeniz olur mu?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler..
 
Sürücü üzerinde herhangi bir hata kodu oluyor mu? Hafıza kartı var mı? Birden fazla sürücüde mi biraz açıklayabilir misiniz?
 
Merhaba.Parametreleri girdikten sonra save to eprom yapıyor musunuz?Bunu yapmaz iseniz parametreler silinebilir.
 
Selam merhabalar benimde bir sıkıntım var g120c pn 4kwlik sürücü var elimde bu sürücüye starter programıyla ethernet üzerinden bağlanmaya çalışıyorum şu şekilde bir hata veriyor bütün ayarları yaptım ip ayarladım set pg pc ayarlarinida yaptım ama sürekli bu hatayı alıyorum yardımlarınız için şimdiden teşekkürler