Siemens Sinamics V20 otomatik restart

p731 > 52.3
parametresini ayarlarsanız.Dijital output1 den alabilirsiniz.
 
Parametre 52.3 e ayarlı fakat alamıyorum. USS ile plc içinde de alamıyorum.
Parametre 52.3 ayarlı. Alarm ile hata kavramları farklı sanırım. Alarm kendi kendini resetleyebiliyor. Hata ise harici dışarıdan benim resetlemem gerekiyor. Fakat hatanın çıkışını alamıyorum. Alarm çıkışı geliyor oda kendi kendini resetliyor.Aslında bunlar uss ile kendi içindeki drive bloğundan yapmam gerekirken bloktada hatayıda alarmıda göremiyorum. Konuyla ilgili yapılmış bir örnek vs varsa paylaşabilirseniz çok sevinirim.
 
Nihayet oldu. Beni çok uğraştırdı ama oldu.

Bunu için sürücüyü terminaller üzerinden kontrol etmeniz gerekiyor.
14 numaralı (0V) ve 12 numaralı (DIC) terminalleri köprüleyin
8 (DI 1) ile 13 (24V) arasını köprüleyin.
10 (DI 3) ile 13 (24V) arasını köprüleyin.

P0700 değerini 2 yapın.
P0701 değerini 1 yapın
P0703 değerini 9 yapın.
P2113 değerini 1 yapın.
P1210 değerini 8 yapın.
İYİ GÜNLER V20 SULAMA PAREMETRELERİNİ PAYLASABİLİRMİSİNİZ
Merhabalar v20 ile otomatik solar sulama yapmak isteyen arkadaşlar
0*** yardimci olabilirim
PAREMETRELERİ PAYLASABILIRMISINIZ
V20 SULAMA İÇİN
 
Nihayet oldu. Beni çok uğraştırdı ama oldu.

Bunu için sürücüyü terminaller üzerinden kontrol etmeniz gerekiyor.
14 numaralı (0V) ve 12 numaralı (DIC) terminalleri köprüleyin
8 (DI 1) ile 13 (24V) arasını köprüleyin.
10 (DI 3) ile 13 (24V) arasını köprüleyin.

P0700 değerini 2 yapın.
P0701 değerini 1 yapın
P0703 değerini 9 yapın.
P2113 değerini 1 yapın.
P1210 değerini 8 yapın.
Merhabalar bende aynı şekilde çok uğraştım yapamadım cn002 ile ap000 seçerek ayarlarınyaprım ama olmadı siz ayarlarınızı paylaşabilir misiniz
 
Nihayet oldu. Beni çok uğraştırdı ama oldu.

Bunu için sürücüyü terminaller üzerinden kontrol etmeniz gerekiyor.
14 numaralı (0V) ve 12 numaralı (DIC) terminalleri köprüleyin
8 (DI 1) ile 13 (24V) arasını köprüleyin.
10 (DI 3) ile 13 (24V) arasını köprüleyin.

P0700 değerini 2 yapın.
P0701 değerini 1 yapın
P0703 değerini 9 yapın.
P2113 değerini 1 yapın.
P1210 değerini 8 yapın.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,600
Kullanıcılar
452,663
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Geri
Üst