Bir kaç sorum olacaktı. Yardımlarınızı beklemekteyim.
1. Siemens Sinamics V20'de 0-10 Volt analog giriş ile kontrol ediyorum. Ancak start ve stop'u nasıl yapacam ?
2. Bu sürücü, besleme gerilimini nereden alıyor ? motor L1-L2-L3 girişinden önce kontaktörler var. Buraya sürekli enerji gelmesi mi gerekir ? Ben kontaktörü açınca sürücü enerjisi kesiliyor ve hata vermeye başlıyor ve kapanıyor. Elektriksel olarak bağlantı şeması nasıl olmalıdır ?
Ancak bu sürücü (yanlış biliyor olabilirim) beslemesini girişindeki 3 fazdan alıyor. Bunlar kesilip tekrar verildiğinde sürücü enerjileniyor ancak start almıyor.
Sürücünün enerjisini kesmenize gerek yok.V20 herhangi bir yük olmadığı ve ya herhangi bir motoru anlıkta olsa sürmediği zaman enerjisini kendisi kesiyor uyku moduna aldığı için enerji çekmiyor şebekeden
benimde bi sorum olcakti yardimci olabilcek birileri vardir insallah sinamics v20 yi ilkdefa kullaniyorum icersinde bulunan sabit makrolar bize uymadi yeni bi makro olustura bilirmiyiz yada herhangi birtanesinde deisiklik yapabilirmiyiz