Siemens Sirius 3RW30 Soft Starter Bağlantı ve Kullanımı

camby

Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
426
Puanları
1
Siemens Sirius 3RW30 Soft Starter Bağlantısı , siemens dökümanlarında aşağıdaki gibi gösterilmiş .

Fakat By-pass işlemini nasıl yapacağımı anlamış değilim ?
By-pass ile triyakları devreden çıkartıp kontaktörleri m devreye sokmuş oluyoruz?

Son olarak bu tip bir 3 fazlı soft starter ile tek fazlı motorlara soft start yapabilir miyim ?

Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
Siemens soft starter da L2 girişi T2 çıkışına direk olarak bağlıdır. tristörlü kıyım işlemi L1 ve L3 fazında yapılır. ayarlanan süre sonunda soft starter kendi içindeki kontaklar ile L1 ve L3 fazını T1 ve T3 çıkışına köprüler. yani 30kW güce kadar harici by-pass yapmana gerek yok. kendi içinde bunu hallediyor. monofaze motora gelince L1 ve L3 ü kullanarak ve 220V ile besleyerek denenebilir. yalnız çalışmama ihtimali var çünkü 3rw serisi çıkışa bağlı motoru algılayıp hata varsa error a geçiyor. L2 ve T2 boşta kalacağından sorun olabilir.
 