Under Ground
Profesyonel Üye
- Katılım
- 25 Ocak 2016
- Mesajlar
- 6,208
- Puanları
- 2,556
- Yaş
- 40
Merhaba . İşyerimizdeki motorlar için SİEMENS 3RB22 motor koruma rölesi kullanıyorum . Ayrıca kaçak akım koruma rölelerimizde var . Sonradan farkettim ki bu Siemens motor koruma rölesine modül ilavesi ile kaçak akım koruma özelliğide eklenebiliyormuş . Bu nasıl bir özellik diye baya inceledim ama kaçak akım eğrisini malesef yorumlayamadım . Anlayabilecek ve yorum yapabilecek arkadaşlara @sami inci , @kral kobra şimdiden teşekkür ederim .
http://www.farnell.com/datasheets/49423.pdf
Çözüm:
Buldum arkadaşlar :
The following information on ground fault protection refers to sinusoidal
residual currents at 50/60 Hz:
- With a motor current of between 0.3 and 2 times the set current Ie the unit
will trip at a ground fault current equal to 30% of the set current.
- With a motor current of between 2 and 8 times the set current Ie the unit
will trip at a ground fault current equal to 15% of the set current.
- The trip delay amounts to between 0.5 and 1 second.
Toprak arızası koruması ile ilgili aşağıdaki bilgiler sinüzoidal anlamına gelir
50/60 Hz'de artık akımlar:
- Ünitenin ayarlanmış akımının 0,3 ila 2 katı arasında bir motor akımı ile
ayarlanan akımın % 30'una eşit bir topraklama hatası akımında alarm verir.
- Ünitenin ayarlanan akımının 2 ila 8 katı arasında bir motor akımı ile
ayarlanan akımın % 15'ine eşit bir topraklama hatası akımında alarm verir.
- Açma gecikmesi 0,5 ile 1 saniye arasındadır.
Belki birine faydalı olur .
http://www.farnell.com/datasheets/49423.pdf
Çözüm:
Buldum arkadaşlar :
The following information on ground fault protection refers to sinusoidal
residual currents at 50/60 Hz:
- With a motor current of between 0.3 and 2 times the set current Ie the unit
will trip at a ground fault current equal to 30% of the set current.
- With a motor current of between 2 and 8 times the set current Ie the unit
will trip at a ground fault current equal to 15% of the set current.
- The trip delay amounts to between 0.5 and 1 second.
Toprak arızası koruması ile ilgili aşağıdaki bilgiler sinüzoidal anlamına gelir
50/60 Hz'de artık akımlar:
- Ünitenin ayarlanmış akımının 0,3 ila 2 katı arasında bir motor akımı ile
ayarlanan akımın % 30'una eşit bir topraklama hatası akımında alarm verir.
- Ünitenin ayarlanan akımının 2 ila 8 katı arasında bir motor akımı ile
ayarlanan akımın % 15'ine eşit bir topraklama hatası akımında alarm verir.
- Açma gecikmesi 0,5 ile 1 saniye arasındadır.
Belki birine faydalı olur .
Moderatör tarafında düzenlendi: