t170a var elimde bunun içinden bacup almak istiyorum baglantı kablosu hakkında yardımlarınızı bekliyorum elimde prosave var ve bunu protool ile programlamak istiyorum baglantı kablosu yardım lutfen
 
PLC (S7300) - PC BAĞLANTISI (TP170A için programlamada da kullanılır.)

Sub-D konnektör
9 pin dişi 9 pin dişi
1 - 1
2 - 3
3 - 2
4 - 6
5 - 5
6 - 4
7 - 8
8 - 7
9 - 9


PLC (S7300) - OP (TP170A) BAĞLANTISI

9 pin erkek 9 pin erkek
3 - 3
8 - 8
Ekran ... ekran
 
esas istediğim paneldeki bacup pc ye almak yani Panel-pc baglanısı lazım
 
demek kimse yok
------------------
neden kimse bilmez bunu
 
Son düzenleme:
PLC (S7300) - PC BAĞLANTISI (TP170A için programlamada da kullanılır.)

Sub-D konnektör
9 pin dişi 9 pin dişi
1 - 1
2 - 3
3 - 2
4 - 6
5 - 5
6 - 4
7 - 8
8 - 7
9 - 9


PLC (S7300) - OP (TP170A) BAĞLANTISI

9 pin erkek 9 pin erkek
3 - 3
8 - 8
Ekran ... ekran

PLC-PC bağlantısı bu şekilde olamaz. PLC portu RS485 dir. Programlamak için de MPI kablo gerekir. Sizin verdiğiniz bağlantı standart RS232 bağlantısıdır. Lütfen emin olmadan yanlış bilgi verip forumdaki arkadaşların cihazlarının bozulmasına sebep olmayın.
 