Arkadaşlar bir kompanzasyon sisteminin girişinde Siemens vl 1250 kompak şalter var. sistem normal olarak çalışıyor fakat röle 12.kademeyi devreye aldıgında kompak devreyi açıyor.yaklaşık 240kvar gücünde toplam kondansatör var.birde kompak şalterin üzerinde bir tane tırnaklı iki tanede Is ve Ir yazan üç tane ayar potu var .kompak şalterin ayarları nasıl yapılır vede ayarları sizce nasıl olmalı. yardımcı olursanız sevinirim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
arkadaşım eğer toplam kompanzasyon gücün 240kvar ise tüm kademeler devredeyken kompanzasyon şalterinden yaklaşık 340A akım geçer.

kompakt şalter kullanımında termik ve manyetik akım sınırları yapmak mümkündür. Ir termik Isd ise manyetik açma ayarıdır. şalter üzerinde 0,8-1 arasında ayarlanabilen bir katsayı vardır. Ir= ayarlanan katsayı x şalterin nominal akımı eğer sen katsayıyı 0,8 yaparsan senin şalterin 0,8x1250=1000A'e ayarlanır. nu durumda senin şalterin termik açma yapmıyor demektir çünkü max akımın 340A

gelelim 2. ayara, şalter üzerinde birde 1-10 arasında ayarlanabilen kaytsayı vardır ki bu da ani akım yani manyetik açma akımını ayarlamak içindir. Isd=Ir x manyetik katsayı. senin kompanzasyonun için bu ayarı 2 veya 3 te tutman gerekir. bu durumda 1000x2=2000A veya 1000x3=3000A gibi manyetik açma sınırı koymuş olacaksın.

bu ayarlar doğruysa ve son kademende arıza yoksa 1250A şalter açmaz.