Arkadaşlar, şebeke schneider 3x63A C tipi sigortadan giriyor 6m ileride ki legrand 3x63A C tipi sigortaya girip çıkıyor ve makine besliyor.
Herhangi bir kısa devre durumunda ilk atacak sigortanın schneider olan ilk sigorta değilde, legrand olan sigorta olmasını istiyorum. Ek olarak aradığım yeni daha büyük sigorta tak gibi cevaplar değil.
 
Kısa devre akımlarında otomatik sigortalar ile selektivite sağlayamazsınız .
 

http://makale.eceylan.com/sigortada-selektif-koruma

http://www.emo.org.tr/ekler/3cf00127c7131aa_ek.pdf?dergi=1017
 