Sigorta kaç ka olmali

Siemens 32 a sigorta ustunden 20a akim geciyor isiniyor olay bu ne yapmak lazim yeni tip siemens
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Siemens 32 a sigorta ustunden 20a akim geciyor isiniyor olay bu ne yapmak lazim yeni tip siemens
Kullandığınız sigorta sahte olabilir veya fazlar dengesiz olabilir. Faz dengesizliği sigortada ısınma yapar. Ama şu bir gerçek; 20A çekilen yükte 32A'lik sigortanın ısınması normal değil. Bence sigortanızı değiştirin.
 
Arac sarj istasyonu bu her hat bire bir ayni herhangi bir dengesizlik yok
 
Yarin sigortayi olcucem degistiririmde problem degil ama bana sonuc ayni olucak gibi geliyor
 
şarj işleminin yoğun olduğu bi zaman diliminde ve hatta şarja başlandığı ilk anda da akım ve sıcaklık ölçümü almanız yararlı olacaktır.
 
İlginc olan elektrigi aldigimiz panoda 32 a sigorta var oraya bagladik isinma yok diger ucu sarj unitesi disarda orya bir pano koyduk 32 a sigorta isiniyor ordan kacak akima bagli 40a 30ma onda isinma yok
şarj işleminin yoğun olduğu bi zaman diliminde ve hatta şarja başlandığı ilk anda da akım ve sıcaklık ölçümü almanız yararlı olacaktır.
 
İlginc olan elektrigi aldigimiz panoda 32 a sigorta var oraya bagladik isinma yok diger ucu sarj unitesi disarda orya bir pano koyduk 32 a sigorta isiniyor ordan kacak akima bagli 40a 30ma onda isinma yok

şarj sırasında oluşan maksimum akım ve sıcalıklığı tespit edin. devamında şarj ünitesinin içi de dahil bütün kablo bağlantıları ve soketleri kontrol edin.
 
Şarj ıstasyonu, dogrulucular olan bır yuk olmalı. Thyrıstr vs. Kapasitif yukden dolayıda ısınma olabilir. Sayacdan, sadece bu yüküçalıstırarak, yukun rekatif, ıduktuf/kapasıtıf olma durumuna bakın ncelıkle.
 
Arac sarja takildiktan 2 saat sonra sigorta 43 derece 20a sabit her faz arac zaten 20a ayarli
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…