Sigorta varken motor koruma şalteri gerekli mi?

Motor koruma şalteri ve devre kesici farklı şeyler mi peki usta?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Evet farklı şeylerdir. Sigorta aşırı akım ve kısa devreye karşı motoru değil, kendinden önceki devreyi korumak içindir. Kısa devre durumlarında ani açma, aşırı akım durumlarında B ve C gibi tipine bağlı olarak belirli bir akım zaman eğrisine göre açma gerçekleştirirler. Sigortanın açma değerleri motoru kurtarmaz. MKŞ ler termik röleler gibi çalışır. Motorun aşırı akım çekmesi sonucunda, tam gerektiği anda devreyi keserek motorun aşırı akım nedeniyle daha fazla ısınıp yanmasına engel olurlar. Kendi bimetal elemanı soğumadan tekrar devreye alınamadığı için geçen sürede motorda bir nebze soğumaya fırsat bulmuş olur.
Bu konular teknik olarak yerine oturmuş gerçekliklerdir. Öyle kurnazlıklara gerek yoktur. Bu işle ilgili bütün literatürde ilgili şemalar, makaleler, bilgiler, mevcuttur. Korumalar için tercihe açık olan kısmı sigorta eriyen telli olabilir veya otomatik olabilir. Motor koruma ise termik röle veya Elektronik termik röle veya MKŞ olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,734
Mesajlar
920,076
Kullanıcılar
450,793
Son üye
StajyerElektrikçi

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst