Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Kompanzasyonda sigortalar patlamış ve tmş atmış sizce kondansatörlerin bikaçının ani bozulması buna neden olurmu? Giriş saniyesinin düşük olması etkilermi
Kompanzasyon panosu, nasıl bir işletmede çalışmakta? Eğer ki harmonik sorunları varsa sn. volkanpasha'nın da dediği gibi ölçüm yaptırman ve önlem alman gerekebilir. Çünkü harmonik olan işletmelerde, kondansatörler etiket değerinden fazla akım çekerler. İlk kurulum aşamasında genelde panolar normal işletme koşullarına göre tasarlanır. Bu da doğal olarak panodaki ekipmanlara zarar verir. Kondansatörlerde herhangi bir zarar varmı bu arada?
Röle üzerinden, deşarj süresi düşük tutulursa, kondansatör deşarj olmadan deverye alındığında sigortası atar. Eğer kondansatör değeri büyükse ve aynı anda birkaç kademe birden alınırsa ana Sigorta da atabilir.
Kondansatörlen değer yitirmesi durumunda, çekecekleri akım azalır. Sigortadan geçen akım da azalacağı için pek bir etki yapmaz.
Ama sigorta patlamasa olayını tam anlayamadım. Bu patlayan sigorta tipi nedir? NH'mı? Otomatik sigorta mı?
Kompanzasyonda sigortalar patlamış ve tmş atmış sizce kondansatörlerin bikaçının ani bozulması buna neden olurmu? Giriş saniyesinin düşük olması etkilermi
Harmonik problemi olabilir, geçici gerilim yükselmesi olabilir, sürekli nominal voltaj üzeri çalışma+kalitesiz kondansatör olabilir, aşırı nemli ve/veya aşırı sıcak ortam olabilir, kondansatör içi kısadevre olabilir.
Kompanzasyon sistemleri konum itibariyle kaynağa yakın olduklarından özellikle kendine ait trafolu tesislerde kısadevre akımları çok yüksektir bu nedenle NH tipi bıçaklı Sigorta kullanılır çünkü bu sigortaların kısadevre kesme kapasiteleri 120kA kadardır w otomatların ise 3-6-10kA gibi küçük değerlerdedir arıza durumunda w otomatın hasar görerek yangına sebebiyet verme ihtimali yüksektir. Bu nedenle NH bıçaklı sigorta tercih edilir/edilmelidir.