Arkadaslar merhaba ,

simatic manager v.5.5 kurulu..symbol table da bir değişken ismi veriyorum örneğin sıcaklık ve bu degerin plcc adresinide mw100 olarak atayıp symbol table kaydedip kapatıyorum.Ardından ob1 blogunu açıp bir toplama çarpma vb işlem yaptığımda mw100 yazdığımda ladder o kısmı kırmızı gösterip hata veriyor.symbol table dan bu değişkeni sidiğimde ise sorun olmuyor.Biraz karışık oldu ama umarım anlatabilmişimdir.bu tür sorun yaşayan aramızda varmıdır ?
 
MW100 Adresine sembol tanımladığınızda default olarak WORD olarak tanımlanır siz ise veri tipini INT olarak değiştirdiğinizde sorun kalmayacaktır.
 