Cümleten Merhabalar..
Değerli arkadaşlarıma bir sorum olacak..
MicroWin'de s7-200 de yükselen kenar kontak için -IPI- kontağını kullanıyorduk kontak enerjilendiğinde 1 cycle süreliğine 1 pulse alıyorduk.. Simatic managerde böyle bir sembol yok bunun yerine -(p)- var birde kontrol blogu var ikisnide denedim ama -IPI- gibi çalışmıyor..
Örnek üzerinden konuşacak olursak simulasyon üzerinden I0.0 a her input verdiğimde MW0 adresindeki sayı her tıklamamda basılı tutsam dahi sayı değeri sadece 1 artmasını deniyorum ama her tıklamamda sürekli toplama yapıyor..
MW0 adresinin baslangıç değeri 0 diyelim.. I0.0 a her basıp çekmemde MW0 içeriği 1 artıp tekrar mw0 a yazılsın istiyorum.
bu konuda yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum hatta ı0.0'ın her yükselen kenarında ==> mw0=(mw0+1) şeklinde simatic managerda bir örnek yazıp paylaşabilirsek çok memnun olurum..
Yanlis yaptigin yer adresleme IW0 yazdigin yere MW0 yaz . Sen 16 bitlik input alanda toplama islemi yapiyorsun hata zaten gozunun onunde. Bu islemi merker yada output alanlarinda yapabilirsin ama input alanlarin da yapamazsin.